变电运行故障及处理方法

[复制链接]
查看: 885|回复: 1

5万

主题

8万

帖子

18万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
189105
发表于 2020-5-27 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要: 通过对变电运行故障及处理方法的分析,针对电力设备和电力系统在运行中常常会发生各种异常现象或事故,提出科学正确及时处理问,希望对今后变电运行故障及处理方法研究能够有所帮助。
【关键词】: 变电运行;故障;处理方法
  中图分类号:TM 3 文献标识码:A 文章编号:1 11-1591(2011)1210151-01
  在整个电力系统中,电力故障是造成电力资源浪费的一个主要的原因。如果从业人员能够及时地发现和处理因各种情况所造成的事故,就可以最大限度地减少损失。因此对于变电运行故障处理方法的研究有着非常重要的意义。
  1 处理故障的原则
  1.1 “先通后复”原则
  故障处理及事故抢修,要遵循“先通后复”的原则。有备用设备,首先考虑先投备用,采用简便、易行、正确、可行的方案,沉着、冷静、迅速、果断地进行处理和事故抢修,以最快的速度设法先行送电。然后通知有关部门再修复或更换故障设备,恢复正常运行状态。
  1.2 “服从指挥”原则
  故障处理及事故抢修,由当班值班员或所长任事故抢修总指挥,其余人员则任组员,服从指挥。指挥长在处理事故前应简要向组员说明抢修方案,其余人员有不同见解,可当场提出,指挥长可适当考虑。
  2 常见的系统故障及处理方法
  2.1 变电运行的一般故障
  变电所常见的一般故障主要包括系统接地、PT保险熔断、潴振、断线等。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,发生这四种故障时,中央信号都会发出“10(35kV)系统接地”光字牌或报文。这是因为在小电流接地系统的母线辅助线圈的开口三角接有电压继电器,系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。所以当系统发生故障时,相电压不平衡,就会出现提示。但是光字牌或报文不能准确地判定这种故障,还应结合其他情况来判断。
  2.1.1 变电运行中的线路跳闸。变压器无论何种原因引起跳闸,一方面应尽快转移负载,改变运行方式。另一方面查明何种保护动作。应立即停止潜油泵,检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理有:
  1)因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;2)因输、馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时,若变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;3)保护未掉牌并无动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电器保护二次回路及开关机构是否误动作,如果误动作,在消除缺陷后,可以恢复变压器运行。如果查不出原因,应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,检查变压器油有无游离碳,再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现变压器有任何一种不正常现象时,均禁止将变压器投入运行。
  2.1.2 电压互感器常见的故障。一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。冒烟、发出焦臭味。内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。首先,电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡 -拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有无故障现象,同时检查二次保险,以作出安全保障。
  2.1.3 断路器故障处理。在电力系统的运行中,断路器常见的故障是拒绝合闸。此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次;也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理:
  首先,操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后,再行合闸。如果跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡。
  其次,操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。
  2.1.4 电气误操作故障处理。在电力系统中,由干变电运行人员在操作中一时疏忽大意,往在会发生带负荷拉闸,带接地线误合闸等重大恶性事故,给国民经济及人生安全带来了很大的危害。
  万一发生了错误操作,必须保持冷静,尽快抢救人员和恢复设备的正常运行;错误合上断路器,应立即将其断开,错误断开的断路器,应按实际情况重新合上或按调度命令合上;带负荷误合隔离开关,严禁重新拉开,必须先断开与此隔离开关直接相连的断路器;带负荷误拉隔离开关,在相连的断路器断开前,不得重新合上;误合接地刀闸,应立即重新拉开。
  2.2 蓄电池组故障
  应首先将蓄电池组退出运行,利用充电机独立向直流母线供电。值班人员必须向供电调度和段生产调度说明情况,迅速查明原因,进行相应处理,然后立即将蓄电池组投入,恢复正常浮充状态。在此期间,值班人员加强巡视、检测,并了解清楚,此时为不正常运行状态,一旦发生交流失压,则各种信号无法显示,故障打印无法进行。若出现变电所近点短路,造成直流母线电压过低,开关拒动,值班人员应迅速采用手动,将馈线开关断开。
  2.3 电流互感器故障处理
  通常,应根据出现的异常现象来进行判断处理。例如,用试温蜡片检查发热情况,根据响声和表计指示值来判别是否开路。一旦发现故障,便立即进行修理或更换。
  3 结束语
  在电力系统运行中,变电运行是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的执行机构。从业人员要深刻认识到自己肩上的责任,努力学习变电运行的有关理论知识,将理论与实践相结合。只有这样才能保证变电系统安全和正常地运转,为我国的社会经济发展提供源源不断的动力。
  
  
  参考文献:
  [1]辛亮,变电运行安全管理初探[J].科技资讯,2009(3).
  [2]鲍晓峰、董博武、黄北剐,变电站倒闸操作与事故处理[M].北京:中国电力出版社,2008.
            
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:温特斯季节指数平滑模型预测电力峰荷的方法
下一篇:农村低压电网台区改造的探讨
回复

使用道具 举报

0

主题

2万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26902
发表于 2020-5-27 17:09:19 | 显示全部楼层
谢谢雅宝题库交流网,可以欣赏到这么多的好论文
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图