TYJL―Ⅱ型计算机联锁故障分析与处理

[复制链接]
查看: 1219|回复: 2

5万

主题

8万

帖子

18万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
189105
发表于 2020-5-23 03:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在计算机联锁的运用中,计算机联锁出现的故障后,如何及时准确地进行判断并进行处理是每一位现场维护人员面临的主要问,本文从计算机联锁常见故障如何进行分析判断故障点,指导现场人员处理进行阐述。
   关键词:计算机联锁;故障;分析与处理
   中图分类号:U284.92 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2011) 23-0000-01
   Computer Interlock Failure Analysis and Processing of TYJL-Ⅱ Type
   Shi Ping,Song Baowei
   (Heilongjiang Vocational and Technical College,Qiqihar 161000,China)
   Abstract:The use of computer-based interlocking,interlocking computer malfunctions,how to judge accurately and timely processing is an on-site maintenance personnel every major problem faced by this article from the computer-based interlocking common fault analysis to determine how point of failure,to guide on-site staff to handle elaborate.
   Keywords:Computer interlocking;Failure;Analysis and processing
   计算机联锁根据故障发生部位可分为微机部分故障和继电部分故障。
   继电部分主要是与室外信号设备相关的继电电路。继电部分的故障主要是断线、混线、继电器损坏、熔丝断丝等,现只对微机部分和与其相关的接口故障作重点分析。
   一、TYJL一Ⅱ型微机联锁控制系统电源故障
   联锁机和执表机的每个机柜有3个开关电源:STD电源,采集电源和驱动电源。采集电源故障影响信息采集,驱动电源故障影响控制命令输出。
   (一)故障现象:微机电源全部烧坏(UPS除外,因它有旁路保护)。
   故障原因:电源屏输出电压太高。
   查找方法:检查电源屏输出电压是否太高。
   (二)故障现象:大屏幕显示器黑屏、消失、缺色或滚动。
   故障原因:(1)电源电压过高或过低。(2)显示器至监控机的视频线坏。(3)显示器坏。(4)显示卡坏。
   查找方法:首先应先检查其电源是否正常,因为电源电压过高或过低都可能导致上述情况。如果电源正常则应检查显示器至监控机的视频线是否有断线或接头松动。如视频线连接正常则需更换显示器,若故障仍未消除,则还需更换监控机中的显示卡。
   (三)故障现象:动态继电器不能正常吸起。
   故障原因:(1)微机驱动电源或动态继电器局部电源不正常。(2)动态继电器或配线不好。
   查找方法:首先查看微机驱动电源或动态继电器局部电源是否正常,然后再查看动态继电器及配线是否完好。
   二、TYJL一Ⅱ型微机联锁控制系统通信故障
   联锁机通信中断此种故障在控制台处有语音报警或音响报警,并且屏幕上有“联锁机通信中断”的文字报警提示。
   1.故障点判断。热备站当备机处于同步态时,发生联锁机通信中断,联锁机会自动倒机,若倒机后正常,联锁机通信中断的报警提示可能会由于倒换时间极短,在屏幕上来不及显示就又恢复正常,但此时有联锁机倒机的提示,并且主备机同步信息也消失,这种现象一般为联锁机故障造成的。当故障部位在联锁机上,倒机后系统不间断使用,此时故障机变为备机并应与备用的上位机通信。冷备站出现联锁机通信中断时,应先人工倒联锁机(联锁机人工倒机时,电务人员必须和车务值班员共同确认全站无进路在使用中,所有机车都未在运行中。若联锁机倒机后恢复正常,表明故障点在联锁机上。若联锁机倒机后仍不能正常使用,则要按压联锁A机第一层的上位机切换按键来人工切换上位机。通过切换上位机后恢复正常,说明故障在上位机上。
   2.故障处理。当故障在联锁机上时,应先观察联锁机的运行灯是否还在运行,若停止运行,记录各指示灯的状态后对机器关闭、再开启电源,如恢复正常(上位机会提示“联锁机通信正常”),表明发生故障当时外界对电源或通信有强的干扰,干扰消失后设备就恢复正常使用。如关闭,开启电源后仍不能正常运行,则要对联锁机的板子逐个更换,直至故障排除。若运行灯正常运转,则要更换STD-01通信网卡(无该网卡要更换7863-CPU板)。
   上位机故障造成报“联锁机通信中断”,一般是上位机里的通信网卡故障,即PC-01或PCC-03网卡故障。
   三、TYJL一Ⅱ型微机联锁控制系统采集故障
   查找采集板故障,首先要分清是机柜故障还是机外断线;确定故障类型后,再按照机柜一接口架、接口架一组合侧面、组合侧面一继电器、继电器一分线盘的顺序分段检查处理。若采集板面灯亮,然而屏幕显示不对,表明采集板故障;若面板灯不亮,表明故障在机外;若大面积采集不到,则要检查I/O板,更换I/O板时,新板的地址跳线要和原板一致。
   (一)故障现象:控制监视机屏幕上显示“执表机错04H(或05H)”。
   故障原因:输入输出端口无选通脉冲,有“0”输入,错误号后第2字节指出端口号。当错误发生在灯丝、信号、道岔或轨道电路等采集端口时,同时给出相应的错误表示。
   查找方法:可检查相应的信息采集板、扁平线的插接件。
   (二)故障现象:屏幕上信号机复示器闪光。
   故障原因:(1)采集板坏。(2)无采集电源。(3)DJ掉下。(4)I/O板不好。
   查找方法:先查看DJ、熔断器;如好,再查看采集板检查灯是否闪光;如好,更换I/0板;如不好,换采集板,查采集电源有否。
   (三)故障现象:按钮命令采不进去。
   故障原因:(1)总线片坏。(2)板选或片选有问题。
   查找方法:如果仅个别采不到或驱动不了,则可以认为总线片是好的,仅板选或片选有问题。如全部不行,则可认为是总线片不好。
   (四)故障现象:A机故障,自动倒机。
   故障原因:S(x)咽喉信号开放后又关闭(信号不能自闭),是由于DJ瞬时落下,使得A机、B机采集结果不一致而造成的。
   查找方法:通过观察主、备机的采集表示灯是否一致,即可发现。
   参考文献:
   [1]郑州铁路局编.车站与区间信号设备维修[M].中国铁道出版社,2000
   [2]吴海明.TYJL一Ⅱ型微机联锁维护知识问答[M].中国铁道出版社,2000
            
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:应用型本科院校档案信息化建设的几点思考
下一篇:计算机网络应用安全问题及策略探析
回复

使用道具 举报

2万

主题

3万

帖子

7万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
72280
发表于 2020-5-23 03:52:47 | 显示全部楼层
提供论文查重吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

3264

帖子

4898

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4898
发表于 2022-3-13 04:33:12 | 显示全部楼层
甘肃电大形考作业有答案吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图