川大网院21春发电厂电气部分在线作业答案

[复制链接]
查看: 1556|回复: 4

5万

主题

8万

帖子

18万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
189000
发表于 2021-4-23 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.单选(共70题,84.0分)
1
导体短路发热的热平衡方程式中电流的热效应( )
A、用于导体散热和温度的上升
B、全部用于导体散热
C、全部用于导体温升
D、用于导体热膨胀
2
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⒀对于图(b)条间计算应力的截面系数(即抗弯矩),为( )
A、
1/6bh2
B、
1/6b2h
C、
0.333bh2
D、
0.5bh2
3
已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。
⑾ 计算冲击电流;( )
A、58.5kA
B、63.4kA
C、71.4kA
D、79.4kA
4
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⒂计算短路时母线最高温度( )
A、
180℃
B、
70℃
C、
95℃
D、
150℃
5
矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量( )
A、前者大于后者
B、前者小于后者
C、二者相等
D、可大也可小
6
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑵ 10.5KV侧电气主接线的形式( )
A、
单母线带专用旁路
B、
双母线分段
C、
双母线
D、
单母线分段带旁路
7
为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的( )
A、
5%
B、
10%
C、
60%
D、
80%
8
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑼边与边条的形状系数取值为( )
A、
0.37
B、
0.17
C、
0.57
D、
0.87
9
目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是( )
A、油断路器
B、压缩空气断路器
C、SF6断路器
D、真空断路器
10
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑿对于图(a)条间计算应力的截面系数(即抗弯矩),为( )
A、
1/6bh2
B、
1/6b2h
C、
0.333bh2
D、
0.5bh2
11
电压互感器0.5级准确度级标准条件是( )
A、电压误差±0.5%
B、相位误差0.5°
C、电压误差±0.5伏
D、相位误差0.5′
我的答案:A得分: 1.2分
12
发电机引出线导体截面积选择是按( )
A、长期发热允许电流
B、经济电流密度
C、热稳定
D、动稳定
13
双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点( )
A、因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的
B、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
C、并且两者的设备数量一样
D、但双母线接线具有更大的运行灵活性
14
三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力计算公式为( )
A、
B、
C、
D、
15
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑸变压器T1、T2容量选择计算为( )
A、
62.5MVA
B、
40MVA
C、
46.87MVA
D、
50MVA
16
电流互感器正常运行时二次侧不允许( )
A、短路
B、接地
C、开路
D、都不允许

17
⑵ 计算发电机引出线的经济截面;( )
A、1251mm2
B、1327mm2
C、1361mm2
D、1395mm2
18
⑻计算非周期分量热效应;( )
A、156.8kA2s
B、143.9kA2s
C、162.6kA2s
D、170.6kA2s
19
为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于( )
A、5%
B、6%
C、7%
D、8%
20
为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的( )
A、5%
B、10%
C、60%
D、80%
21
如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( )
A、双母线接线
B、双母线分段带旁路接线
C、二分之三接线
D、多角形接线
22
在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是( )
A、额定电流
B、额定电压
C、额定开断电流
D、额定峰值耐受电流
23
断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
A、所有电弧触头均分离的瞬间为止
B、各极触头间电弧最终熄灭为止
C、首相触头电弧熄灭为止
D、主触头分离瞬间为止
24
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⒁当上述发电机出口导体按照图(a)布置时,若10.5KV母线短路,切除短路的继电保护动作时间为4秒,断路器全开断时间为0.2秒,试计算导体正常运行温度( )
A、
60℃
B、
67.7℃
C、
75.3℃
D、
80℃
25
当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为( )
A、60℃
B、70℃
C、85℃
D、105℃

26
配电装置的母线截面积选择是按( )
A、长期发热允许电流
B、经济电流密度
C、热稳定
D、动稳定
27
⑴ 发电机引出线最大长期工作电流( )
A、1443A
B、1343A
C、1413A
D、1483A
28
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⒃在满足热稳定条件下,母线最小截面积应为( )
A、
1570mm2
B、
1985mm2
C、
2618mm2
D、
2292mm2
29
110KV电压等级配电装置的母线可采用( )
A、矩形母线
B、槽形母线
C、管形母线
D、封闭母线
30
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑷G1、G2发电机出口断路器应选型( )
A、
SN4-10G/5000
B、
SN4-10G/6000
C、
SN10-10III/3000
D、
SN3-10/3000
31
⒄按⑷中所选导体计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。( )
A、0.22m
B、0.27m
C、0.38m
D、0.31m
正确答案: D
32
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑽对于图(b),相间计算应力的截面系数(即抗弯矩),为( )
A、
1/2bh2
B、
1.44b2h
C、
0.333bh2
D、
0.5bh2
33
少油式断路器中油的用途是( )
A、绝缘
B、灭弧
C、冷却
D、隔离
34
一台半断路器接线是属于( )
A、多角形接线
B、桥形接线
C、具有两组母线的接线
D、雅母线接线
35
A、9.64x106Pa
B、10.64x106Pa
C、11.64x106Pa
D、12.64x106Pa
36
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑹变压器T3容量选择计算为( )
A、
50MVA
B、
42MVA
C、
46.87MVA
D、
62.5MVA
37
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑻ 条间电动力计算时,边条与中间的形状系数取值为( )
A、
0.37
B、
0.17
C、
0.57
D、
0.87
⒁按⑷中所选导体计算每相2条导体间的电动力;( )
A、6372.5N/m
B、6254.5N/m
C、6312.5N/m
D、6342.5N/m
我的答案:A得分: 1.2分
39
与导体长期发热的稳定温升有关的是( )
A、起始温升
B、起始温升和载流量
C、载流量
D、起始温度
40
⑼按⑷中所选导体计算短路时最高工作温度;( )
A、100℃
B、150℃
C、65℃
D、90℃
41
⑿按⑷中所选导体计算作用在母线上的最大电动力;( )
A、1210N/m
B、1230N/m
C、1260N/m
D、1290N/m
42
水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在( )
A、B相
B、C相
C、A相
D、边相
43
发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量( )
A、增大
B、减小
C、一样
D、不确定
44
⑽计算热稳定最小截面;( )
A、195mm2
B、235mm2
C、251mm2
D、212.5mm2
45
铝母线短路时的发热允许温度是( )
A、70℃
B、98℃
C、200℃
D、300℃
46
隔离开关的用途之一是( )
A、切断负荷电流
B、切断短路电流
C、拉合小电流回路
D、拉合大电流回路
47
三相电动力计算公式中的形状系数Kx决定于 ( )
A、导体的机械强度
B、导体的形状
C、导体的布置位置
D、导体的形状及相对位置
48
大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用( )
A、单母线
B、双母线
C、单母线分段
D、双母线分段
49
⑺计算周期分量热效应;( )
A、130.8kA2s
B、143.9kA2s
C、162.6kA2s
D、150.6kA2s
50
选择矩形母线时,可不考虑的条件是( )
A、额定电压
B、长期允许电流
C、动稳定
D、热稳定

51
⑹计算短路切除时间;( )
A、0.1秒
B、0.2秒
C、0.3秒
D、0.4秒
52
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑾对于图(c),相间计算应力的截面系数(即抗弯矩),为( )
A、
1/2bh2
B、
1.44b2h
C、
0.333bh2
D、
0.5bh2
53
线路停电的操作顺序是 ( )
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
54
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑴110KV侧电气主接线的形式( )
A、
双母线带专用旁路
B、
双母线分段
C、
双母线带旁路母联兼作旁路
D、
双母线分段带旁路
55
在10KV出线上,电流互感器通常( )
A、三相式星形接线
B、两相式不完全星形接线
C、三相式三角形接线
D、单相式接线

56
电压互感器正常运行时二次侧不允许( )
A、短路
B、接地
C、开路
D、都不允许
我的答案:A得分: 1.2分
57
大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用( )
A、明备用
B、暗备用
C、与系统相连的主变兼作备用
D、快速启动的柴油发电机组

58
第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好( )
A、第一台
B、第二台
C、一样
D、不确定
59
在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数Kx可取为1( )
A、a<L
B、a>L
C、a=L
D、a≠L
60
短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为( )
A、I类负荷
B、II类负荷
C、III类负荷
D、不停电负荷
61
矩形截面导体竖放比平放散热效果( )
A、好
B、差
C、一样
D、可好可差

62
装设分段电抗器的作用是 ( )
A、限制母线回路中的短路电流
B、吸收多余的雅功功率
C、改善母线的电压质量
D、改进用户的功率因数
按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面( )
A、必须经济截面小于标准截面
B、必须经济截面大于标准截面
C、必须经济截面等于标准截面
D、经济截面可能大于或小于标准截面
65
⑶ 计算温度修正系数;( )
A、0.85
B、0.966
C、0.92
D、0.94
66
⑷ 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;( )
A、1795A
B、1765A
C、1815A
D、1840A
67
某(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:负荷(不含厂用电)高峰30MW,低谷15MW。10.5KV母线短路电流,,。配电装置室内最高温度为35℃, 厂用电率为10%。请解答下列问题:
⑶35KV侧电气主接线的形式( )
A、
单母线
B、
内桥
C、
外桥
D、
单母线分段
68
采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是( )
A、提高开断能力
B、均衡电压
C、阻隔直流
D、匹配参数
69
⒂查表相间截面系数( )
A、1/6bh2
B、1.44b2h
C、0.333bh2
D、0.5bh2
70
在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要( )
A、大
B、小
C、一样
D、可大可小
二.多选题(共10题,16.0分)
1
电力系统的组成包括( )
A、发电厂
B、变电站
C、输电线路
D、用户
2
发电厂高压厂用电电压可采用( )
A、
3KV
B、
6KV
C、
10KV
D、
35KV
E、
110KV
3
影响电流互感器运行误差的因素有( )
A、一次侧电流
B、一次侧电压
C、一次侧负荷功率因数
D、一次侧电网频率
E、二次侧负荷
E  
4
电流互感器的额定容量可表示为( )
A、VA(伏安)
B、Ω(欧姆)
C、A(安)
D、W(瓦)
E、Var(乏)
5
分裂电抗器的合理运行方式是( )
A、一臂接入负荷,另一臂接入发电机
B、一臂接入负荷,另一臂接入雅功补偿装置
C、一臂接入发电机,另一臂接入雅功补偿装置
D、双臂均接入负荷
E、双臂均接入发电机
6
发电厂高压厂用电电压可采用( )
A、3KV
B、6KV
C、10KV
D、35KV
E、110KV
7
导体热量的耗散形式有( )
A、日照
B、对流
C、辐射
D、导热
8
根据运行状态,自启动类型可分为( )
A、带负荷自启动
B、空载自启动
C、过压自启动
D、失压自启动
BD  
9
厂用供电电源包括( )
A、工作电源
B、备用启动电源
C、事故保安电源
D、照明电源
10
隔离开关的主要用途( )
A、隔离电压确保检修其它设备时的安全
B、倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
C、分合避雷器、电压互感器
D、分、合空载母线
E、断开负荷电流





上一篇:《网页制作》21春中南大学网络教育课程考试(专科)
下一篇:电力电子技术21春川大网院答案
回复

使用道具 举报

0

主题

3650

帖子

5475

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5475
发表于 2022-3-14 02:53:07 | 显示全部楼层
青海电大形考作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

3440

帖子

5160

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5160
发表于 2022-3-14 03:01:11 | 显示全部楼层
国开形考可以做吗》
回复

使用道具 举报

0

主题

3509

帖子

5264

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5264
发表于 2022-3-14 06:33:37 | 显示全部楼层
奥鹏吉林大学作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2955

帖子

4433

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4433
发表于 2022-3-14 15:35:02 | 显示全部楼层
一体化电大平台形考作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图