学起plus电力系统分析,电力系统自动化第一套练习题作业答案_已处理_1

[复制链接]
查看: 13|回复: 0

24万

主题

24万

帖子

34万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
348890
发表于 2025-12-18 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在晴天天气下,等效线路不需要考虑()的影响。

A. 电阻

B. 电抗

C. 电导

D. 电纳

2. 衡量电能质量的重要指标是(____)

A. 有功功率、无功功率

B. 功率因数

C. 电压、频率和波形

D. 有功电度和无功电度

3. 安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端是()

A. FTU

B. DTU

C. TTU

D. 监控单元

4. 自动励磁调节器的强励倍数一般取(____)

A. 2—2.5

B. 2.5—3

C. 1.2—1.6

D. 1.6—2.0

5. 当系统开环极点个数n大于开环零点个数m时,有()条根轨迹分支沿着一组渐近线趋向于无穷远处

A. n

B. m

C. n+m

D. n-m

E. n*m

F. n/m

6. 具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压(____)

A. 不变

B. 增大

C. 以上两条都有可能

D. 减小

7. 考虑到断路器操动机构和合闸回路控制电器的固有时间,必须在两电压相量重合之前发出合闸信号,即需要有导前时间。由于断路器的合闸时间、出口继电器动作时间以及准同期装置的动作时间都存在分散性,故而并列时会有合闸()误差

A. 相角

B. 幅值

C. 频率

D. 谐波

E. 高频分量

8. 关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下列说法错误的是()。

A. 交流500kV通常属于区域电力系统的输电网络。

B. 10kV电压等级用于配电网络,其他电压等级只能用于输电网络。

C. 交流35kV及以下电压等级通常属于配电网络。

D. 交流35kV及以上电压等级通常属于配电网络。

9. 电力系统网络拓扑分析就是根据()的开合状态和电网一次接线图来确定电力系统的网络拓扑关系,即建立节点—支路的连通关系

A. 开关和刀闸

B. 变压器

C. 发电机

D. 电流互感器

E. 电压互感器

10. 变电所自动化系统改变了常规继电保护装置( )的缺陷,取代常规的测量系统,如变送器、录波器、指针式仪表等。( )

A. 不能与外界通信

B. 操作机构

C. 整定值

11. 在配电网自动化系统通信方式中,传输介质是自由空间的是()通信方式

A. 电力线载波

B. 电话专线

C. 多模光缆

D. GPRS/CDMA

12. 并列断路器合闸时,发电机冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过 ()倍 的额定电流。

A. 1 ~ 2

B. 3

C. 4

D. 0

13. 直接向同步发电机转子提供电流的是()

A. 励磁调节器

B. 励磁功率单元

C. 直流励磁机

D. 发电子定子绕组

E. 发电机出口变压器

14. 不是电力系统静态等值的目的的是()

A. 降低网络分析的计算量和对内存的需求量

B. 避开量测不全或无量测的网络部分,降低量测信息的需求量

C. 去除不关心的网络部分,降低系统分析量

D. 提高计算的速度

15. 冲击电流指的是短路后哪一瞬间的值( )

A. 0.01"

B. 0.1 "

C. 0.02"

D. 0.2"

16. 为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了(____)

A. 方向继电器

B. 差动继电器

C. 防跳继电器

D. 阻抗继电器

17. 准同期并列合闸控制逻辑中,电压差允许、频率差允许、提前量信号,这三者是()关系。

A. 与

B. 或

C. 非

D. 异或

E. 与非

F. 或非

18. 中性点不接地和中性点经消弧线圈接地属于( )

A. 非有效接地系统

B. 有效接地系统

C. 大电流接地系统

19. 提高励磁控制系统稳定性的方法是采用“电压速率反馈”环节提高系统稳定性,这个“电压速率反馈”环节的输入信号是()

A. 励磁控制系统中的励磁电流

B. 励磁控制系统中的励磁电压

C. 发电机机端电压

D. 发电机机端电流

E. 发电机输出的无功功率

20. 自动重合闸装置是将跳闸后的( )自动投入的装置。( )

A. 断路器

B. 隔离开关

C. 负荷开关

21. 具有直配线路的发电机的额定电压为线路额定电压的()。

A. 105%

B. 5%

C. 50%

D. 100%

22. ()是指设备或系统在预定时间内和在规定运行条件下完成其规定功能的概率.

A. 可靠性

B. 安全性

C. 暂态稳定性

D. 静态稳定性

E. 动态稳定性

23. 衡量电能质量的指标有()。

A. 电压和功率

B. 频率和功率

C. 电流和功率

D. 电压大小,波形质量,频率

24. 在()种情况下,合闸时不需要满足准同期条件。

A. 准同期并列

B. 自同期并列

C. 电网同期并列

D. 任何情况下都需要满足准同期并列条件才能并网

25. 冲击电流主要用来校验设备( )

A. 是否超过额定电流

B. 是否超过发热允许电流

C. 电动力稳定度

D. 超过经济电流

26. 并列运行的同步发电机励磁控制系统的作用不包括()

A. 维持发电机或者系统的电压这设定水平

B. 合理分配机组间的无功功率

C. 按照等耗量微增率准则分配机组间的有功功率

D. 提高电力系统的暂态稳定性

E. 当系统频率降低时增加励磁,使系统频率恢复

F. 改善电力系统运行条件

27. 直流潮流要满足的假设条件不包含()

A. rij

B. 相邻母线的相角差很小

C. 各母线的电压在额定值附近

D. 支路对地电容很小

E. 只能计算有功潮流

28. 使瞬时电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )

A. 最大运行方式

B. 最小运行方式

C. 正常运行方式

D. 事故运行方式

29. 在测量转速的磁阻发送器中,齿轮与铁芯之间的磁阻变化导致通过测速磁头的磁通发生相应变化,在线圈中感应出微弱的脉动信号。这个脉动信号的()与机组转速成正比。

A. 幅值

B. 频率

C. 相位

D. 脉宽

30. 对于没有并网单独运行的发电机组,励磁控制系统的作用是()

A. 调节发电机发出的无功功率

B. 保持发电机机端电压恒定

C. 保持发电机机端电压恒定,且调节发电机发出的无功功率

D. 调节发电机发出的有功功率

E. 调节发电机的频率

31. 不属于自动准同期并列装置的元件是()

A. 频率差测控单元

B. 电压差测控单元

C. 合闸信号控制单元

D. 装置电源

E. 并列断路器

32. 根轨迹起始于开环极点,终止于()

A. 开环零点

B. 无穷远处

C. 闭环零点

D. 闭环极点

E. 坐标原点

33. 在进行网络拓扑分析之前,需要准备数据表,数据表不包括()

A. 开关—结点关联表

B. 变压器—结点关联表

C. 线路—结点关联表

D. 结点—有功功率输入表

34. 指挥系统运行和倒闸操作;保证系统安全运行和对用户连续供电;合理安排运行方式,保证电能质量。这些职责是由()完成的。

A. 国家调度控制中心——国调

B. 大区电网调度控制中心——网调

C. 省电网调度控制中心——省调

D. 地市电网调度控制中心——地调

E. 县级电网调度控制中心——县调

35. 发电机经输电线路并列运行,当负荷较轻时,海佛荣-飞利浦斯(Heffron-Philips)模型中K5()零,机组的阻尼转矩增大,机组稳定运行。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 不确定

36. 关于110kV及以下的地方电力网,进行简化分析时,下列说法错误的有()。

A. 忽略电力线路和变压器的导纳支路

B. 阻抗功率损耗不可忽略

C. 不计电压降落的横分量

D. 忽略阻抗功率损耗

37. 关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下列说法正确的是()。

A. 短路电流的各种电流分量除正序分量外,其他分量均衰减至零

B. 短路电流中非周期分量衰减至零,其他分量不会衰减

C. 短路电流中非周期分量衰减至零,其他分量会衰减至稳态值

D. 短路电流的零序分量衰减至零,其他分量均不会衰减

38. 实现大区电网的数据收集和监控;进行大区负荷预测,制定开停机计划;进行大区潮流、稳定、短路电流及离线或在线的经济运行分析计算等。这些职责是由()完成的。

A. 国家调度控制中心——国调

B. 大区电网调度控制中心——网调

C. 省电网调度控制中心——省调

D. 地市电网调度控制中心——地调

E. 县级电网调度控制中心——县调

39. 将电力系统由警戒运行状态转换为安全运行状态,所采取的控制是()

A. 紧急控制

B. 恢复控制

C. 校正控制

D. 预防控制

40. 在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为(____)Hz

A. 50

B. 300

C. 600

D. 1200

41. 电力系统对于故障的响应包括()

A. 装置响应

B. 自动化响应

C. 人员响应

D. 设计响应

42. 配电网中性点接地方式中属于小电流接地方式是()

A. 中性点不接地方式

B. 中性点经消弧线圈接地方式

C. 中性点经高电阻接地方式

D. 中性点经小电阻接地方式

E. 中性点直接接地方式

43. 为了保证发电机转子发热的安全,励磁系统过励时间不允许超过规定值。若超过允许时间,励磁电流仍然降不下来,则执行最大励磁限制。最大励磁限制设定值有()

A. 连续运行允许的过热限制值

B. 强励顶值电流限制值

C. 强励倍数

D. 励磁电压响应比

E. 励磁电压响应时间

44. 传统变电站自动化系统的缺点有()

A. 安全性、可靠性不高

B. 电能质量可控性不高

C. 占地面积大

D. 维护工作量大

45. ()条根轨迹分支在s平面上相遇又分离的点,成为根轨迹分离点.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

46. 对同步发电机的转子磁场灭磁时,可以采用的方法是()

A. 直接断开发电机励磁绕组

B. 发电机励磁绕组对1个常数电阻放电

C. 发电机励磁绕组对非线性电阻放电

D. 发电机励磁绕组对短弧灭弧栅片放电

E. 发电机励磁绕组通过三相逆变电路放电

47. 在系统发生故障情况下,励磁电压最大值及其建立速度(响应速度)的重要指标是

A. 强励倍数

B. 励磁电压响应比

C. 励磁额定电压

D. 励磁额定电流

48. 下列设备的输出信号需要通过模拟量输入回路进入到计算机总线的是()

A. 电流互感器二次侧输出信号

B. 电压互感器二次侧输出信号

C. 断路器的位置信号

D. 隔离开关的位置信号

E. 键盘输入信号

49. 转速/频率-电压变送器将磁阻发送器输出的脉动信号转换为与转速成正比的电压输出值。从磁阻发送器到滤波输出之间包括有多个电路,这些电路包括()

A. 限幅电路

B. 放大电路

C. 整形电路

D. 微分电路

E. 单稳态触发器

F. 射极跟随器

50. 在电力系统正常运行状态下,系统负荷增加使机组输出电功率增加,机械功率来不及做出反应。为了保持功率平衡,机组只能把转子的一部分()转换为电功,机组转速降低,系统频率下降。

A. 动能

B. 势能

C. 机械能

D. 电能

E. 化学能

51. 在电力系统运行状况等式约束中,状态变量取为节点电压幅值和相角,控制变量主要有()

A. 发电机有功、无功出力

B. 变压器变比

C. 可投切的电容器

D. 负荷

E. 线路

52. AT供电方式下牵引网中,单线AT供电回路的阻抗特性特点表述正确的是( )

A. T-F短路时,其短路阻抗与到短路点的距离成正比,其阻抗特性是一条直线

B. T-F短路时,其阻抗特性是一条曲线

C. T-R短路时,其短路阻抗与到短路点的距离成正比,其阻抗特性是一条直线

D. T-R短路时,其阻抗特性是一条曲线

53. 为了保证发电机转子发热的安全,励磁系统过励时间不允许超过规定值。若超过允许时间,励磁电流仍然降不下来,则执行最大励磁限制。最大励磁限制设定值有()

A. 连续运行允许的过热限制值

B. 强励顶值电流限制值

C. 强励倍数

D. 励磁电压响应比

E. 励磁电压响应时间

54. 同步发电机并列需遵循的基本原则()

A. 并列断路器合闸时,发电机冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过 1 ~ 2 倍 的额定电流。

B. 发电机并入电力系统后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

C. 维持发电机机端电压恒定

D. 合理分配发电机间的无功功率

E. 改善电力系统运行条件

F. 提高电力系统稳定性

55. 发电机的电压/频率比出现超过限制值的原因主要有()

A. 发电机甩负荷或者解列

B. 发电机组启动时误投励磁开关

C. 系统故障使频率降低

D. 增大发电机的励磁电流使发电机机端电压升高

E. 减少发电机组的有功出力使发电机频率降低

56. 在网络拓扑分析基本算法中,主要包括()分析

A. 潮流计算分析

B. 短路电流计算分析

C. 稳定性分析

D. 厂站母线分析

E. 系统网络分析

57. 在铁路电力供电系统中,自闭线与贯通线的接地运行方式主要有( )运行方式。( )

A. 中性点不接地

B. 中性点经小电阻接地

C. 中性点经高电阻接地

D. 中性点经消弧线圈接地

58. 造成发电机失磁的主要原因()

A. 励磁开关误跳闸

B. 励磁机或晶闸管励磁系统元件损坏或发生故障

C. 自动灭磁开关误跳闸

D. 转子回路某处断线及误操作

E. 发电机正常退出运行

59. 远程自动抄表计费系统的构成主要包括()

A. 智能电度表

B. 抄表采集器

C. 抄表集中器

D. 中央服务器

60. 电网的同频准同期并列需要满足()

A. 断路器两侧的电压幅值相近,差值在给定容许值内;

B. 断路器两侧的电压相位差δ在给定值内

C. 电力系统提供足够的无功功率

D. 电力系统提供足够的有功功率

E. 自动发电控制AGC投入运行

F. 自动发电控制AGC退出运行

61. 造成发电机失磁的主要原因()

A. 励磁开关误跳闸

B. 自动灭磁开关误投入

C. 励磁机或晶闸管励磁系统元件损坏或发生故障

D. 转子回路某处断线及误操作

E. 发电机正常退出运行

62. 在网络拓扑分析基本算法中,主要包括()分析。

A. 厂站母线分析

B. 系统网络分析

C. 潮流计算分析

D. 短路电流计算分析

E. 稳定性分析

63. 变电站综合自动化的实时数据采集与处理功能中,所采集的模拟量主要有()

A. 变电站各段母线电压

B. 各条线路的电流

C. 发电机的励磁电压

D. 发电机的频率

64. 晶闸管逆变灭磁系统是将励磁绕组中的能量从直流侧反送回交流侧,该系统能够完成转子磁场灭磁,下列说法正确的是()

A. 在晶闸管逆变灭磁系统的逆变过程中,逆变角为40度以保证逆变成功

B. 逆变过程可以将发电机转子励磁绕组的磁场尽快地减弱到基本为零,满足灭磁要求。

C. 逆变过程可以将发电机转子励磁绕组的磁场尽快地减弱到一定程度,就不能再维持逆变,此时并不满足灭磁要求

D. 逆变灭磁结束后,转子磁场的剩余能量向并联的容量小阻值大的电阻放电,直至转子励磁电流衰减为零

E. 逆变灭磁结束后,转子磁场的剩余能量并不影响发电机运行,转子磁场可以保留在转子绕组中。

65. 对于同步发电机的转子磁场灭磁装置的要求包括()

A. 在灭磁装置动作后,应使发电机最终的剩余电压高于能维持短路点电弧的数值

B. 在灭磁过程中,发电机的转子励磁绕组所承受的灭磁反电压不应超过规定的数值

C. 灭磁时间应视情况而定

D. 灭磁装置的电路和结构应简单可靠。

66. 在系统发生故障情况下,励磁电压最大值及其建立速度(响应速度)的重要指标是

A. 强励倍数

B. 励磁电压响应比

C. 励磁额定电压

D. 励磁额定电流

67. 对于励磁控制系统稳定性,要求满足()

A. 并网前励磁控制系统稳定运行

B. 并网后励磁有益于电力系统稳定性

C. 在运行过程中励磁自动控制系统的动态性能满足稳定运行要求

D. 合理分配无功功率

E. 保证发电机组频率满足要求

F. 合理分配有功功率

68. 智能变电站特点主要有()

A. 信息采集就地化

B. 信息共享网络化

C. 信息应用智能化

D. 设备检修状态化

69. 稳定性是指扰动后系统整体性的维持能力,取决于()

A. 系统的运行条件

B. 扰动的性质

C. 设备完成其规定功能的概率

D. 意外事件的发生概率

E. 系统在长的运行周期中工作正常的概率

70. 电网的准同期并列主要特点有()

A. 既存在差频并网,又存在同频并网;

B. 同期点设在变电站,不能就地调控频率

C. 随着电网运行方式的变化,同期点的性质(差频并网或者同频并网)在变化

D. 同期点设在变电站,可以就地调控频率

71. 静止补偿器是用电抗器与电容器并联组成,它既可以发送无功功率,也可以吸收无功功率。()

72. 环式网络的简化等值网络包括运算负荷和线路阻抗。( )

73. 频率与有功功率的分布关系密切,电压与无功功率的分布关系密切。()

74. 如果容性大于感性,则向系统输送无功;如果感性大于容性,则向系统吸收无功。()

75. 调相机在欠励磁状态下运行时,可作为无功电源向系统输入无功功率。( )

76. 当电力系统负荷增加时,系统频率将增加。()

77. 电力网环节首、末端电压的电压损耗主要由通过的无功功率决定。( )

78. 电压降落是值线路始末两端电压的数值差,电压损耗是值线路始末两端电压的相量差。()

79. 电力系统的“三相四线制”中,通常A相为黄色,B相为红色,C相为绿色,中性线为黑色。()

80. 在220kV以上的输电线路采用分裂导线主要是为了减小电晕损耗或线路电抗。()

81. 不对称短路时出现的零序电流将对通讯形成干扰,不对称短路时出现的负序电流将引起旋转电机转子发热。()

82. 对称分量法实质上是叠加的应用,因此只适用于非线性系统。( )

83. 少油断路器中的油主要用作绝缘介质。( )

84. 系统电压水平决定于系统的无功功率平衡情况。()

85. 电力系统是在电力网络的基础上,加上发电厂的动力部分。( )

86. 电气化铁路接触网的供电电压等级25kV。( )

87. 电力系统采用中性点不接地方式运行时,当一相发生接地时,相电压发生不对称故障、线与线之间的电压也发生不对称故障。()

88. 采用分裂导线,可以减少架空电力线路的电抗。( )

89. 电压中枢点的选择包括枢纽变电所的二次母线。( )

90. 常见调整控制潮流的方法有串联电容调控、串联电抗调控和附加串联加压器调控。()

91. 同步调相机只能够发送无功功率,它在过激运行时向系统发送无功功率,欠激运行时从系统吸收无功功率。()

92. 在电力系统的各线路均可以进行频率调整。()

93. 电力网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的,该节点称为功率节点,包括有功分点和无功分点。()

94. 变压器电导中的电能损耗,即铁损部分。( )

95. 电力网任意两点电压的相量差称为电压损耗。( )

96. 在保证和提高电力系统静态稳定性的措施中,自动调节励磁装置在总投资中所占比重大,所有不予优先考虑。( )

97. 所谓无穷大功率电源,是指当电力系统的电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率变化量远小于电源本身具有的功率,则称该电源为无穷大功率电源。()

98. 中枢点的调压有逆调压、顺调压和常调压三种方式。()

99. 三相对称的正序、负序、零序三相系统的相量只可以合成一组对称三相系统的三个相量。( )

100. 通常短路故障为纵向故障,断线故障为横向故障。()





上一篇:学起plus理论理解作业答案_已处理_1
下一篇:学起plus电力系统及电力网作业答案_已处理_1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图