随着电力系统越来越高的可靠性及自动化要求,无论是发电、输电、配电还是用电,都提出了监测、控制、保护等方面的自动化和智能化的要求。本文深入分析了国内外中压配电断路器监测、控制和保护装置的开发和应用情况,阐述了开发中压配电断路器综合监控系统具有很强的实用和经济价值,设计了一种具有微机保护和在线监测功能,基于双CPU结构的综合监控系统。系统硬件包括相序和零序电流采样电路、相序电压采样电路、合分闸线圈电流电压采样电路、动触头位移采样电路、开关量输入输出电路、红外温度监控及多机通讯电路、人机交互以及基于MCU的控制电路,文中还对系统的电磁兼容性进行分析和设计。在监控系统的软件设计中采用了μC/ OS–II嵌入式实时操作系统,文中论述了监控系统软件的总体结构和各模块部分软件设计思想及处理方法,包括对系统任务的划分、优先级分配、有效值算法、故障处理程序以及基于485总线的多机通讯软件设计等。采用实时操作系统有效降低了程序代码量,人机界面更友好,并提高了系统的稳定性、实时性、可靠性和可维护性。试验结果表明该系统能够实现对中压配电断路器的监测、控制和保护,出口继电器延时时间精度在±2%或±15ms以内,断相和CT断线故障判别率为100%,在线监测数据误差在5%以内,符合设定的监控系统技术指标,装置运行稳定可靠。