【摘要】:免维护蓄电池在电力系统中已被广泛应用,运行中的监视与维护日趋重要,因此,加强蓄电池的保养维护,提高蓄电池的实际使用寿命,是直流系统安全运行的保证。
【关键词】:蓄电池;运行;维护
  中图分类号:TM6文献标识码:A 文章编号:1009-0118(2011)-12-0-01
  
  一、免维护阀控铅酸蓄电池运行的特点
  阀控密封式铅酸蓄电池相对于以前使用的镉镍蓄电池解决了蓄电池易漏液、设施腐蚀严重、放电性能不稳定、维护量大等问,具有体积小、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而所谓蓄电池的免维护是相对传统铅酸蓄电池维护而言,仅指使用期间无需加水。在实际工作中,仍需履行维护手续,加强对蓄电池的监测。
  二、免维护阀控铅酸蓄电池的实际运行中存在的问题和使用误区
  (一)蓄电池容量降低,放电时间大为缩短。免维护阀控铅酸蓄电池在运行中一般通过智能充电设备能对蓄电池组的运行状态进行自动控制,经过多年运行实践,发现此类装置无自动放电功能,充电设备只能对蓄电池进行浮充、均充和主充电。而在实际运行中,蓄电池基本上长期处于浮充电运行,由于得不到锻炼性充放电,长期处于浮充电运行的蓄电池,因自放电等原因会造成蓄电池实际容量大为降低。如果遇到站用电消失时间过长或者较多开关频繁跳合闸,欠容量的蓄电池组满足不了操作及事故处理的需要。
  (二)不重视充放电实验,无法按厂家说明书及现场规程要求完成高质量的充放电。认为新型免维护电池只要正常运行就不用过多的维护.在运行维护中.只做简单的单体电池电压记录及充电电流、控、合母电压值的记录.忽视了日常维护及每年一次的充放电试验;受“免维护”蓄电池原理的误导也不在进行充放电试验。
  (三)不重视或使用不同的内阻仪器对蓄电池的内阻进行测试。蓄电池的内阻是反映运行中蓄电池健康状态的一项重要的参数,内阻值如明显的变化,表明单体电池的性能也发生明显的变化。板栅腐蚀和增长、接触不良、活性物质可用量减少等集中表现于蓄电池内阻的增大、电导的减小,因此,电导或电阻的高低可提供反映蓄电池故障和使用程度的有效信息。不同的内阻仪器测试的结果偏差较大,且同一蓄电池内阻进行纵向比较才与健康状态有较高的相关性。因此,蓄电池投运6个月性能稳定后应用内阻测试仪记录蓄电池内阻的原始值作为基准值。在以后的运行中定期测量蓄电。
  (四)不重视对蓄电池室的温度和湿度的控制,使其符合标准的要求。阀控式密封铅酸蓄电池的日常运行对温度要求较高,其运行的环境温度最好在20~25℃之间,温度对蓄电池的寿命影响较大,寿命为10年的蓄电池在30℃下运行,有温度补偿寿命缩短为8年,无温度补偿寿命为5年。蓄电池的安装要有利于散热。
  三、免维护阀控铅酸蓄电池的运行维护的正确方法及注意点
  (一)重视充电与放电方法。免维护铅酸蓄电池为连续浮充电应用设计的,也可用于循环充放电使用。充电方法必须采用限流―恒压方法进行。蓄电池在恒压充电时电流逐渐减少,并最终趋于稳定,如果降至0.01A以下,并保持3-5h基本不变时这表明电池已基本充饱,可以转浮充运行。充电机均可根据事先设定好的运行参数,自动完成蓄电池的恒流充电、恒压充电和浮充电过程。充电设备的参数,根据所配蓄电池的参数进行调整正确,一定要保证浮充电压、均充电压在合格范围内.保证蓄电池正常浮充电运行,不至于造成过充、过放电。参数设定好后,如无特殊需要,不要随意更改。
  (二)均衡充电。不要单独增加或减少电池组中几个单体电池负荷,这将造成单体电池容量的不平衡和充电的不均一性,降低电池寿命。如在整组电池抽出一部分做其它电源,或充电不在一起,放电时叠加一起。正常浮充运行是不需要均衡充电,如发现出现以下情况应进行均衡充电。1、正常浮充时。蓄电池单体电压偏差超过0.1V;2、个别单体电池电压低于2.18V或13.4V;3、长期达不到浮充要求,每0.5a进行1次;4、放电后24h之内未及时充电;5、长期小电流深度放电;6、过流放电(电流大于规定20%)和过量放电(超过额定容量10%应立即进行均衡充电);7、蓄电池因单只容量不够需更换时,只能1次性全部更换,不能仅把性能指标不够的蓄电池单独更换下来,否则会因蓄电池的内阻不平衡而影响整组电池的发挥.缩短整组电池的使用寿命;8、高频电源系统,采用模块化设计,当出现故障时,可以立即投入备用模块,恢复直流供电,保证蓄电池不能过放电。
  (三)重视初放电。蓄电池均为带电液100%荷电出厂。必须小心操作,忌短路。在出厂三个月内,用户不必进行初充电,即可安装使用,储存期超过三个月,也只需进行均衡(补充)充电后亦可立即使用。
  (四)重视日常的维护。每日巡视时应检查浮充总电压、单体浮充电压、室温应保持在20℃-25℃,蓄电池之间的连接片有无松动和腐蚀现象,极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出,壳体有无变形和漏液。
  (五)重视定期检验。每月应测1次电池单体电压及终端电压,检查充电设备运行参数是否在合格范围之内,有无故障告警信号。检查外观有无异常变形和发热。浮充总电压应达到蓄电池要求,并保持在1%之内。重视每年一次的核对性充放电试验,放出额定容量的30%-40%。新电池每三年测试一次容量,使用六年后每年测试一次。若该电池组实放容量低于额定容量的80%,则该电池组寿命终止。
  四、结论
  在蓄电池组的运行中,必须从“免维护”的意识中脱离。不是不维护,而是相对应老式铅酸电池的维护量减少了。我们必须严格按照说明书要求和相关规程执行维护,不断的通过定期的内阻检测和充放电维护,以提高蓄电池组的运行性能和可靠性;同时制定有效措施,达到人人了解蓄电池的性能和操作要领,严格按照标准化作业程序执行,保证系统直流电源的稳定运行。
  
  参考文献:
  [1]周志敏,周纪海,纪爱华.阀控式密封铅酸蓄电池应用技术[M].中国电力出版社.
            
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:风电对电力系统运行的价值分析
下一篇:电网调度中的危险点预控探析
回复

使用道具 举报

2万

主题

3万

帖子

7万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
72280
发表于 2020-5-23 05:08:39 | 显示全部楼层
感谢分享优质论文资源
回复

使用道具 举报

0

主题

3599

帖子

5399

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5399
发表于 2022-3-13 05:50:21 | 显示全部楼层
奥鹏南开大学作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图