地下室侧墙渗漏水的原因分析及处理

[复制链接]
查看: 1340|回复: 2

23万

主题

23万

帖子

32万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
329162
发表于 2020-5-29 08:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:渗漏水影响建筑物的使用功能,本文介绍了地下室砼侧墙渗漏水状况、产生渗漏水的原因及处理方法,并提出了预防地下工程砼渗漏水施工方面的几点建议,从而避免因渗漏而影响使用的情况发生。
【关键词】:地下室侧墙 渗漏水 处理方法
  
  1 概述
  1.1工程概况
  韩山师范学院是省属高等院校,位于广东省潮州市,我们承建该院教学大楼,建筑面积38000平方米,单立柱基础的八层框架结构,主体结构5*8米,由于是依山建筑,地质复杂故基础开挖深度高低不一,在2―11米之间,基坑支护等级为2级。墙体砼采用C30S8抗渗混凝土。
  支护结构形式:放坡+喷射砼护面和钻孔桩支护。
  1.2地质情况
  拟建场地地层按地质成因依次分为:第四系素填土层〈1〉,残积成因的粉质粘土〈3-1〉、〈3-2〉,下伏基岩主要为白垩系的泥质粉砂岩。
  2 地下室侧墙渗漏水状况
  地下室侧墙拆模后发现存在以下问,在地下室中有不同程度的渗漏现象,经现场统计,归纳起来主要有以下几种渗漏现象:
  2.1砼孔眼渗漏(点漏):在地下室墙部或墙脚部,地下水由这些孔眼中渗透出。
  2.2砼裂缝渗漏:在墙表面的裂缝,主要有竖向裂缝,地下水沿这些裂缝渗入隧内。
  2.3砼施工缝渗漏:隧道内的砼施工是分底板、侧墙、顶板三次浇筑,不是一次性连续浇筑完毕,而在新旧砼接头处留有施工缝,以及在分段外这些施工缝是防水的薄弱环节,地下水沿这些缝隙渗入隧内。
  2.4裂缝出现的时间一般在拆除模板后不久。
  2.5沿墙长方向两端附近裂缝少,而墙长的中部附近裂缝较多。
  2. 裂缝的数量较多,但宽度一般不大,超过0.3mm宽的缝很少见,大多数的裂缝宽度在0.05~0.25mm之间。
  2.1绝大部分裂缝多为竖向裂缝,很少有横向裂缝,多数裂缝的长度接近墙的高度,两端逐渐变细而消失。
  3 渗漏水原因分析
  3.1地质因素的影响:地下室地理位置较低,地下水位高,在雨季时地下室渗漏水现象较多。
  3.2施工因素的影响:
  3.2.1施工过程下料方法不当,粗骨料较集中,振捣不密实、漏振,形成孔眼。
  3.2.2新浇砼时,未在接头作防水处理,或防水带周边没清理干净,砼接头产生收缩,造成新旧砼不能紧密结合或在接头处出现蜂窝。
  3.2.3混凝土收缩裂缝:砼的坍落度控制不好、施工任意加水以及混凝土养护不良、水泥用量过多等因素,均会导致混凝土收缩加大而产生裂缝此外,由于泵送混凝土坍落度比较大,必然会导致混凝土收缩增加,出现裂缝的可能性也肯定增大。
  3.3天气因素的影响:
  工程施工时间在2003年8月上旬,日温度高,施工温差过大会使混凝土产生不均匀的温度应力。这是引起混凝土墙产生裂缝的重要原因,主要包括混凝土内外温差大、昼夜温差大、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等方面的影响。
  本工程砼墙裂缝基本都是竖向细小裂缝,裂缝宽度在0.05~0.3mm之间。施工缝2条,点漏在靠山坡处较多。通过查相关资料的分析研究,结论为该裂缝是混凝土收缩裂缝,不影响结构安全,但渗水较多,将影响使用,必须进行堵漏防渗处理。
  4 渗漏水治理方法
  地下工程混凝土出现裂缝漏水治理方法主要有:表面涂抹法、表面涂抹加玻璃丝布法、充填法和注浆法。有的工程可以采用其中的一种方法,有的工程可采用几种方法综合处理效果更佳。
  在本工程地下室外墙渗漏水的处理过程中,遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、综合治理”的原则。在渗漏水治理前,熟悉工程的原防排水设计,查阅施工记录和验收资料。针对本工程裂缝渗漏类型,采用对裂缝注浆堵漏的工艺进行修补,具体工艺和要求如下:
  第一步:准确找出漏水位置,通常漏水量大的部位,可以直观找到;而渗水较慢或一般湿渍不易观察到出水点,可将漏水部位擦干,立即在漏水处薄薄地撒上一层干水泥,表面出现的湿点或湿线处就是漏水的孔或缝。
  第二步:对混凝土裂缝处进行表面处理。即在裂缝处开凿宽5~ cm、深5cm的槽,并用水洗刷干净。
  第三步:埋设注浆口及注浆槽。注浆孔位置的选择使注浆孔的底部与漏水缝隙相交,选在漏水量最大的部位,即在裂缝开槽处用1:2的堵漏水泥进行封堵,留设注浆口、出气孔及注浆槽。
  用压环式注浆嘴插入钻孔后,用扳手转动螺母,即压紧活动套管和压环,使弹性橡胶圈向孔壁四周膨胀并压紧,使注浆嘴与孔壁连接牢固。
  第四步:进行压力注浆。在封堵24h以后,进行压力注浆,浆液采用聚氨酯注浆液,注浆压力一般为0.2~0.3MPa。
  选其中一孔注浆(一般选择在较低处及漏水量较大的注浆嘴),待多孔见浆后,立即关闭各孔,仍持续压浆,注浆压力应大于渗漏水压力,使浆液沿着漏水通道逆向推进。
  注到不再进浆时,停止压浆,立即关闭注浆嘴(为防止浆液回流,堵塞注浆管道,应先关闭注浆嘴的阀门,再停止压浆)。
  第五步:进行封堵注浆口。注浆结束后及时封堵注浆口,待注浆液固化后对注浆口进行清理,检查封堵防漏效果。
  第六步:效果观察。待浆液凝固后,剔除注浆嘴,观察注浆堵漏效果,必要时可重复注浆。
  注浆后,应立即清洗灌浆机具,便于下次再用。水泥浆液的灌浆机具用水冲洗,聚氨醋灌浆机具用丙酮或二甲苯清洗。
  本施工工艺使用的材料主要为水泥、堵漏剂、强塑料软管、4分管封头,注浆材料用PHA聚氨酯发泡注浆,该材料性能稳定,防水效果好。
  5 注浆堵漏施工注意事项及安全技术
  5.1注意事项
  5.1.1所选用的输浆管(金属管或胶管)必须有足够的强度;浆液在管内要流动通畅;管件装配及拆卸方便。
  5.1.2注浆施工力求一次注好,对于吃浆量大的部位,要采用可连续注浆的设备。
  5.1.3注浆过程中要始终注意观察注浆压力和输浆量的变化。当泵压骤增,注浆量减少,多为管路堵塞或被注物内不畅,当泵压升不上去,进浆量较大时,要综合考虑被注结构的厚度,分析其走向,调整浆液粘度和凝固时间,或掺入惰性材料。
  5.1.4注浆施工中出现跑浆、冒浆现象多属于封闭不严所致,当遇有此种情况应停止注浆,重做封闭工作。
  5.1.5注浆过程中往往由于局部通路被暂时堵塞而引起的假压,随着由于在高压下充塞物被冲开,压力复而下降,这是注浆中正常现象。
  5.2安全技术
  5.2.1注浆施工前应严格检查机具、管路及接头处的牢靠程度,以防压力爆破伤人。
  5.2.2有机化工材料均具有一定的刺激性和腐蚀性。操作人员在配制浆液和注浆时,应戴眼镜、口罩、手套等劳保用品,以防浆液误入口中或溅到皮肤上。
  5.2.3在通风不良的地方进行灌浆施工时,应有通风设备或排气设备。
    施工效果
  本隧道工程外墙砼裂缝渗水部位进行压力注浆处理后,经过整个雨季,在多次大雨的考验下,隧道外墙裂缝渗水处理部位未见有渗水现象,防水效果好,达到预期治理目的。
  1 预防砼工程裂缝的几点建议
  地下砼工程施工产生渗漏的因素是多方面的,它涉及设计、施工、材料,以及使用管理和维护,其中施工质量为主要因素。因此,必须强调在治理渗漏水的施工过程中,应自始至终一丝不苟、精心施工,坚持“质量第一,预防为主”宗旨。
  施工过程应注意以下几个方面:
  1.1模板选用:对外露面积较大的混凝土墙体、气温变化剧烈的季节以及冬季不宜使用钢模板。选用木模时,应充分湿润,以利保湿和散热。
  1.2砼的坍落度控制:砼的坍落度控制要按施工组织要求控制好,不能任意加水,以及水泥用量的控制,不宜过多,否则会导致混凝土收缩加大而产生收缩裂缝。
  1.3严格控制混凝土施工质量,尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外,还要注意混凝土浇筑时防止离析,振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。
  1.4根据测温记录和气象预报确定拆模时间,保证混凝土内外温差不超过25℃,温度陡降不超过l0℃,拆模后应注意覆盖并及时养护。
  1.5浇水养护。应保持混凝土表面持续湿润,养护时间不少于施工规范的规定。
  参考文献:
  [1]沈春林主编.防水工程手册(第二版),中国建筑工业出版社,200  
  [2]孟文清.建筑工程质量通病分析与防治[M].河南黄河水利出版社,2005
            
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:浅谈玻璃幕墙设计与施工中应注意的问题
下一篇:核电项目土石方施工中的测量监理
回复

使用道具 举报

0

主题

2万

帖子

4万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
40028
发表于 2020-5-29 08:30:21 | 显示全部楼层
请问有奥鹏论文格式模板吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

3400

帖子

5100

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5100
发表于 2022-3-14 12:14:31 | 显示全部楼层
电大广东开放大学形考作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图